Popsuty sterownik do agregatu ?

VincentVega
dołączył: 02.04.2007 23:10 wiadomości: 272
#34045
09.07.2016 20:39
VincentVega

Mam maleńką chłodnie (4m x 4m). Kupiłem ją kilka lat temu jako używaną. Niestety w tamtym roku coś się popsuło. Podejrzewam, że sterownik do agregatu. Objawy są takie, że sam sterownik dostaje napięcie ponieważ po włączeniu do sieci wskazuje temperaturę w chłodni i inne dane natomiast nie załącza agregatu. Jest też możliwe, że to silnik się spalił. Czy macie może namiary na jakiś serwis chłodni w okolicy Mszczonowa?

cytuj
zlosliwiec
dołączył: 09.05.2007 17:20 wiadomości: 106
#34049
09.07.2016 21:01
zlosliwiec

Jesli sterownik dziala ,jesli sa tam diody ub cos co sygnalizuje załaczenie agregatu a agregat nie działą to moze byc jeszcze  stycznk.Przy agregatach tak jak u mnie sa zabespieczenia  moze ktores wyskoczylo .

cytuj
Krol1
dołączył: 28.02.2007 18:34 wiadomości: 85
#34069
10.07.2016 09:13
Krol1

Może coś się rozszczelniło i gaz uciekł. Wtedy niby działa ale nie rusza. Oprócz normalnych zabezpieczeń (widocznych) blisko sprężarki może być taki guzik/suwak do przesunięcia. U mnie też kiedyś rozłączył i jeśli dobrze pamiętam to było jak gaz uciekł.

cytuj
zlosliwiec
dołączył: 09.05.2007 17:20 wiadomości: 106
#34070
10.07.2016 09:30
zlosliwiec

U mnie to zabespieczenie przy agregacie  lubilo wyskoczyc gdy na dworze panowały bardzo wysokie temperatury

cytuj
Stefek
dołączył: 29.12.2006 10:01 wiadomości: 54
#34072
10.07.2016 10:25
Stefek

Tak jak wszyscy piszą awaria sterownika jest małóprawdopodobna. Stawiam na jakieś zabezpieczenie. Jeśli się na tym nie znasz musisz poprosić fachowca który Ci przyciśnie odpowiedni guzik.

cytuj
VincentVega
dołączył: 02.04.2007 23:10 wiadomości: 272
#34084
10.07.2016 13:47
VincentVega

Bardzo dziękuję wszystkim za rady. Pokombinuję z przyciskami (tzn. zabezpieczeniami). Napiszę czy udało się.

Pozdrawiam.

cytuj
karolkarolkarol
dołączył: 23.04.2016 11:41 wiadomości: 205
#34089
10.07.2016 15:14
karolkarolkarol

U mnie sterownik załancza przekażniki kture załączają agregat i wentylatory i na twoim miejscu sprawdził bym po koleji. 

Czy przekażniki działają i czy sterownik daje napięcie na przekażniki 

czy zabezpieczenie agregatu (chłodnicy) działa 

itd

cytuj
Jabuszko2016
dołączył: 24.07.2016 07:57 wiadomości: 15
#34807
24.07.2016 17:27
Jabuszko2016

Sprawdź na sterowniku czy zapala się Śnieżka.potem czy stycznik sprężarki się załącza. To najczęstsze przyczyny ale może być coś innego ząb. Int.itd 