marx2000

Witam. Mam taki problem dotej pory trzymałem jabłka w 1,5 dwutlenek   i 2% tlen. Nie bylo mnie w domu jakieś 1,5 tygodnia i nie miałem jak mierzyć i jak zmierzyłem to dziwne rzeczy sie zdarzyły mam 1,6 dwutlenek a tlen podskoczył do 3,5 i z dnia na dzień powoli idzie w góre. Co teraz z tym zrobić.

cytuj
redkord
dołączył: 21.10.2017 12:50 wiadomości: 12
#51849
22.12.2017 10:51
redkord

Wygląda na to ,że jest nieszczelność w komorze lub otwarty jest jakiś zawór (może brak płynu w syfonie,drzwi,worek). Masz worek kompensacyjny? Jak nie zrobisz z tym zaraz porządku to otwieraj w styczniu komore bo póżniej może zle sie to zakończyć...

cytuj
marx2000
dołączył: 07.10.2013 19:23 wiadomości: 70
#51852
22.12.2017 15:00
marx2000

sprawdzałem zawory zamkniete, płyn jest - no nic nie poradze tylko w styczniu trzeba otwierac tylko czy jak tak ten tlen bedzie wzrastał tak do nowego roku to bedzie wtedy dość wysokawy czy to nie zaszkodzi jabłkom

cytuj
JakubT
dołączył: 16.03.2008 22:28 wiadomości: 5
#51857
22.12.2017 18:49
JakubT

Mierzyłeś innym urządzeniem ?

cytuj
redkord
dołączył: 21.10.2017 12:50 wiadomości: 12
#51862
22.12.2017 21:03
redkord

Szkodzi ze wzgledu na parzenie skórki co przyspiesza objawy oparzelizny. Wszystko zalezy od odmian ktore znajduja sie w komorze. Jesli sa odmiany nie podatne na ta chorobe jak eliza czy rubinstar to przy czestym sprawdzaniu owocow moze i do kwietnia czy maja byc dobrze. Ale jesli sa podatne na oparzelizne jak cortland czy prince to w lutym moze byc po jablkach...

cytuj
Malvin
dołączył: 31.03.2015 21:06 wiadomości: 162
#51867
23.12.2017 11:36
Malvin

Od kiedy to tlen szkodzi jabłkom i powoduje oparzeliznę? 

cytuj
Malvin
dołączył: 31.03.2015 21:06 wiadomości: 162
#51868
23.12.2017 11:47
Malvin

Widzę sami profesjonaliści się wypowiedzieli pod względem przechowywania jabłek.

proponuje żebyście nie wprowadzali ludzi w błąd takimi wypowiedziami 

cytuj
marx2000
dołączył: 07.10.2013 19:23 wiadomości: 70
#51869
23.12.2017 11:58
marx2000

Kolego Malvin to jakie jest twoje zdanie na ten temat

cytuj
Pawlak
dołączył: 10.03.2010 19:37 wiadomości: 28
#51872
23.12.2017 13:04
Pawlak

Jak nie ma nieszczelności przy dzwiach, możesz zalać posadzkę 1 do 2 cm wody.

Gdy to nie pomoże, a chcesz dłużej niż do stycznia/lutego przechować owoce, użyj SmartFresh.

Zależnie od przechowywanych odmian, stosuj się do podanych zaleceń,

SmartFresh powoduje, u niektórych odmian, większą wrażliwość na uszkodzenia CO2.

cytuj
Malvin
dołączył: 31.03.2015 21:06 wiadomości: 162
#51875
23.12.2017 14:03
Malvin

Jeśli chodzi o oparzelizne jabłek przez złe stężenie w komorze to tylko i wyłącznie od za wysokiego stężenia co2 za wysoki tlen nie robi nic po prostu jabłka zaczynaja szybciej dojrzewać

cytuj
redkord
dołączył: 21.10.2017 12:50 wiadomości: 12
#51883
24.12.2017 11:10
redkord

Profesjonalisto Malvinie - czy problemem w parzeniu skórki jest samo złe stężenie CO2 CZY PRZEDE WSZYSTKIM NIEODPOWIEDNI STOSUNEK TLEN - CO2. To on właśnie powoduje problem. 

cytuj
grabarz702
dołączył: 21.03.2014 00:43 wiadomości: 31
#60964
07.01.2019 22:09
grabarz702

Witam. Mam podobny problem.Mam komorę jonaprince. Przed zamknięciem jabłka były potraktowane smartfreshem i dodatkowo poliwersum. Do połowy grudnia nic się nie działo tlen utrzymywał się na poziomie ok 1,5 a dwutlenek na poziomie 1,2-1,6. .. nagle na tydzień przed świętami zaczął rosnąć tlen do poziomu 2,5 , później w okolicach sylwestra urósł do 4,0. Po nowym roku spadł do 3,8 i teraz znowu wzrósł do 4,3. Przypuszczam ze komora jest nieszczelne. Proszę o porady czy da się coś zrobić w takiej sytuacji zeby jablko do konca marca przytrzymac. Czy na przykład dołożenia wapna coś może pomóc?  Albo ponowne zagazowanie i wyciągnięcie tlenu do niskiego poziomu coś da ? Czy raczej żaden z tych zabiegów nie przyniesie efektu w dłuższej perspektywie?

cytuj
piotrek1991821
dołączył: 08.01.2015 19:18 wiadomości: 110
#60978
08.01.2019 19:18
piotrek1991821

rozszczelniło sie coś, gdzieś, trzabo to coś, gdzieś znaleść i zalatać :P

cytuj
Jabuszko2016
dołączył: 24.07.2016 07:57 wiadomości: 17
#60989
09.01.2019 23:04
Jabuszko2016

Komora jest zagazowania , wiec raczej nieszczelności nie znajdziesz.:

- sprawdzić zawór kompensacyjny jeśli masz mokry ilość płynu 

- worek kompensacyjny ( czy jest cały )

- możesz nalać wodę na posadzę , większość nieszczelności to połączenie posadzki ze ściana 

- tlen możesz zbić generatorem azotu jeżeli schodzisz poniżej 4% przełącz na wtrysk 

 

  

cytuj
Jabuszko2016
dołączył: 24.07.2016 07:57 wiadomości: 17
#60990
09.01.2019 23:05
Jabuszko2016

Redkord to jaki powinien być odpowiedni stosunek O2 / CO2?

cytuj
krzyss
dołączył: 22.02.2013 13:26 wiadomości: 5
#61039
14.01.2019 22:22
krzyss

W worku kompensacyjnym jest zawork podczas mrozów może osadzić się w nim lód i nie domyka, możesz sprawdzić odpływ wody, tam też czasem pojawia się nieszczelność.